穩壓給水設備和無負壓給水設備及變頻給水設備的區別
穩壓給水設備和無負壓給水設備及變頻給水設備的區別
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
穩壓給水設備和無負壓給水設備及變頻給水設備的區別
穩壓給水設備和無負壓給水設備及變頻給水設備的最大區別就是:使用是水泵不同。
穩壓給水設備使用的是穩壓泵,是消防泵的一種,用于自動噴水滅火系統和消火栓給水系統的壓力穩定,使系統水壓始終處于要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。穩壓泵和增壓泵,盡管都是增壓設施一種,穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓。
無負壓供水設備從技術方面來講,是全自動智能運行,減少管理費用,沒有水箱,減少了水箱清洗的麻煩。無負壓是變頻水泵的升級產品。
無負壓供水設備是管網疊壓(無吸程)供水設備的簡稱,無負壓供水設備上的泵機也是通過變頻器控制變頻運行的,和變頻水泵的區別是,變頻水泵是通過水箱或者水池取水,變頻水泵再從虽或者素里取擞壓到設定壓力給加壓區供水,而無負壓供水設備是從市政管道上直接取水,利用了市政原有的2~3公斤的壓力,再加壓到給定壓力加壓區供水,比變頻水泵節能。
變頻給水設備通過微機控制變頻調速來實現恒壓供水。先設定用水點工作壓力,并監測市政管網壓力,壓力低時自動調節水泵轉速提高壓力,并控制水泵以一恒定轉速運行進行恒壓供水。當用水量增加時轉速提高,當用水量減少時轉速降低,時刻保證用戶的用水壓力恒定。
從衛生上講,變頻水泵有水箱,水箱和大氣相通,易發生供水二次污染,無負壓設備有無負壓罐和泵及配套管件閥門等組成,沒有水箱,整個供水過程中水全部在密閉的系統內完成,不和空氣接觸,避免了供水二次污染問題。