砌墻工 2017-02-09 11:31:52 | 北京市 安裝 | 1476查看 3回答
請教一個山東省安裝的問題。BV線穿管暗敷是預留的,那在穿墻時還要套管嗎?
如題,如果需要套管怎么計算?是按個還是按米?怎么套取定額?從網(wǎng)上查有老師說套用配管配線里相應定額,可是定額里都是按米的,計算的時候怎么計算呢?240厚墻套管需要多長啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
山東省安裝的問題。BV線穿管暗敷是預埋的,那在穿墻時不要套管。
2017-02-09 11:32:52
-
謝謝老師的答復···
2017-02-09 11:35:01
-
bv線一般延墻敷設,由一側墻到另一側墻多半會在頂板或底板敷設引至另一墻體 插座有可能有背靠背的,但也不會有穿墻的套管。 你說的唯一可能是電纜穿墻 加鋼套管 。普通bv線不會遇到這樣的情況。
2017-02-09 13:43:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看