匿名用戶 2017-02-08 23:37:06 | 北京市 安裝 | 1026查看 1回答
消防電問題
如圖,這是在火災自動報警系統圖中的,我想問下這里對這個應急電箱是起什么作用的,還有引入電箱內的是信號線還是電源線,具體原因是什么。麻煩知道的師傅答下。謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,這是在火災自動報警系統圖中的,我想問下這里對這個應急電箱是起什么作用的,還有引入電箱內的是信號線還是電源線,具體原因是什么。麻煩知道的師傅答下。謝謝
答:進入應急配電箱的是信號線,(火災發生時)信號線通過模塊(地址編碼)對本處的應急配電箱發出控制指令,啟動應急配電箱內的應急電源。
進入模塊(箱)的電源線,是讓模塊正常工作的24V電源,不用進入應急配電箱(應急配電箱的強電要看強電系統圖)。
2017-02-09 09:20:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看