842227082@qq.com 2012-09-10 08:55:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1232查看 15回答
砌體加筋的鋼筋輸入問題?
如下截圖,是砌體加筋的定義界面。在1#加筋位置輸入A6@500和2A6@500有什么區別?2A6@500是不是兩根A6@500疊加到一塊,那為什么不直接輸入A6@250呢?期待回復。
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2A6@500是指兩根水平鋼筋,豎向間距為500,一般120墻水平方向一根鋼筋,240墻水平方向2跟鋼筋,370墻水平方向2~3跟鋼筋。見圖示
2012-09-10 11:41:19
-
A6-500是一根鋼筋錨入柱內,2A6-500是兩根鋼筋。
2012-09-10 09:00:35
-
就是一根和兩根的區別啊…………
2012-09-10 09:06:51
-
A6@500是一根1#筋;2A6@500是兩根1#筋。不直接輸入A6@250是因為一般設計都是@500一根;@250一根的設計還沒遇見過。
2012-09-10 09:00:22
-
支持樓上們的觀點
2012-09-10 09:21:46
-
你這個截圖是孤墻的砌體加筋。 1#加筋位置輸入A6@500和2A6@500的區別: 2A6@500指的是兩根A6@500疊加到一塊,但是對于孤墻來說不準確,因為這個砌體加筋是一個半封閉的箍筋,就是一根,不是兩根,如果輸入2A6@500就算多了。 實際的孤墻的砌體加筋直接輸入A6@500就可以的。
2012-09-10 09:31:14
-
2A6@500是兩排鋼筋,A6@500是一排鋼筋,一般都是怎么設計怎么計算,
2012-09-10 09:17:49
-
首先砌體加筋是沿構造柱上下方向布置,A6@500指沿構造柱垂直方向間隔500布置一根,砌體拉結筋是增強墻體的整體性,抗震用的,設一根即可,因此不會有2A6@500,而A6@250間距過密,是一種浪費,因此沒必要。
2012-09-10 09:34:38
-
1#筋是一個半封閉的箍筋,A6-500是規范規定的墻體拉筋數,如果實際圖紙要求是A6-250你一可以輸入。
2012-09-10 09:09:56
-
應該是這樣的 一根兩根的區別
2012-09-10 10:33:33
-
支持樓上的觀點
2012-09-10 10:01:44
-
2A6@500是指兩排直徑為6間距500的一級鋼,A6@500是一排,砌體加筋一般都是兩排,就好像剪力墻的鋼筋,輸入也是按兩排設置的
2012-09-10 13:37:10
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看