我愛吃包菜/jie 2017-01-23 16:01:55 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 3625查看 3回答
同一跨梁不同的箍筋應該怎么輸?
(我無法截圖,所以盡量口述清楚)有一個一跨的框架梁,集中標注中箍筋為“C8-100/200(2)”。原位標注某一截長度為2851mm的梁的箍筋為“C10-100(2)”。梁的總跨長為8300mm。 我根據提示輸入“C10-100(2)[2851];C8-100/200(2)”,可確認時,系統總是提示“鋼筋輸入格式錯誤:間距100/200超出范圍”。 應該怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:箍筋輸入為c10@100(2)[2851];c8@200[8300-2851-1.5h];c8@100[1.5h]
2017-01-23 16:07:50
-
這樣的情況,您就不能再輸入加密區和非加密區了
您可以把加密區非加密區的長度分開輸入了
2017-01-23 16:10:53
-
答:不是按總長度,是梁的凈跨長度計算,三個數之和要剛好是梁的凈跨長度。[網站放假時段進行維護,無法上傳圖片的]]
2017-01-23 16:14:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看