匿名用戶 2017-01-20 13:21:40 | 北京市 安裝 | 1253查看 3回答
北京2004概算定額,消防噴淋的問題,詳見補充
老師您好!
我想問下,北京2004概算定額中:
水噴淋支管安裝他說明信息寫是包括DN50以內管道安裝的,那DN50以上的管道我是不是分別要套水噴淋管道安裝的子目?
上下噴我套定額的話是不是套消防噴灑頭安裝的子目,下面噴頭含量改為2?
因為是上下噴Ｇ我水噴淋支管安裝的工程量是寫多少?(比如是200個上下噴,我工程量是寫200還是400)
謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
水噴淋支管安裝說明信息寫是包括DN50以內管道安裝的,那DN50以上的管道,是分別要套水噴淋管道安裝的子目。
上下噴套定額的話是套消防噴灑頭安裝的子目,下面噴頭含量不能改為2。
因為是上下?,那我水噴淋支管安裝的工程量是寫原來的,比如200.
在管徑所帶噴頭數上,同一位置的上下噴頭,只按一只計算,在工程量上,應為上下噴頭疊加計算。
2017-01-20 13:32:27
-
水噴淋干管、支管,分規格套水噴淋管道安裝的定額子目。
套消防噴灑頭安裝子目。噴淋頭數量上噴數量*2。噴頭含量不調整。
因為是上下?,水噴淋支管安裝的工程量是:(比如是200個上下噴,工程量可以按照200個*0.5m(上噴立管)+200個*0.6m(下噴立管))
水噴淋干管、支管,分規格套:自動噴水滅火系統管網水沖洗的定額子目。?
2017-01-20 13:37:16
-
1、水噴淋支管安裝他說明信息寫是包括DN50以內管道安裝的,那DN50以上的管道我是不是分別要套水噴淋管道安裝的子目?
答:對。按干管計算(即按延長米計算)。
2、上下噴我套定額的話是不是套消防噴灑頭安裝的子目,下面噴頭含量改為2?
答:套消防噴灑頭安裝子目,工程量填入實際數量(400)
3、因為是上下噴Ｇ我水噴淋支管安裝的工程量是寫多少?(比如是200個上下噴,我工程量是寫200還是400)
答:400
2017-01-21 12:36:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看