黃俊佳 2017-01-18 15:26:14 | 廣東省 土建 | 587查看 1回答
追問
專家您好,按照您發(fā)的圖所示,S1為200,中間剛好有一根可以布置錯開的拉筋,如果S1范圍內(nèi)中間是有兩根縱筋,那么應該在哪根?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果說的是剛才圖片中的拉筋,拉筋點不能理解為是縱橫的鋼筋,這與設(shè)計對鋼筋布置是否吻合,及縱橫鋼筋間距是150*150,梅花布置的拉筋是600*600,也就是說縱或橫鋼筋布置與拉筋的間距剛好,才會是在交叉位置,假如縱橫鋼筋間距是150*150,梅花布置的拉筋是500*500,這就無法是有交叉位置 上了。
2017-01-18 15:41:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看