562919063@qq.com 2017-01-08 21:43:45 | 北京市 土建算量GCL2013 | 7766查看 2回答
江蘇14定額的綜合腳手架包括哪些,在什么情況下套用
江蘇14定額的綜合腳手架包括哪些,在什么情況下套用?比如砌墻3.6M以內,套綜合還是單項腳手架?麻煩回答詳細點,我一點都不懂,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、 綜合腳手架使用注意點:
(1) 檐高在3.6m內的單層建筑不執行綜合腳手架定額。
(2)綜合腳手架項目僅包括腳手架本身的搭拆,不包括建筑物洞口臨邊、電器防護設施等費用,以上費用已在安全文明施工措施費中列支。
(3)單位工程在執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算,不再計算超過20m腳手架材料增加費。
①各種基礎自設計室外地面起深度超過1.5m(磚基礎至大方腳磚基地面、鋼筋砼基礎至墊層上表面),同時砼帶形基礎底寬超過3m、滿堂基礎或獨立基礎(包括設備基礎)砼底面積超過16m2應計算砌墻、砼澆搗腳手架。磚基礎以垂直面積按單項腳手架中里架子、砼澆搗按相應滿堂腳手架定額執行。
②層高超過3.6m的鋼筋砼框架柱、梁、墻砼澆搗腳手架按單項定額規定計算。
③獨立柱、單梁、墻高度超過3.6m砼澆搗腳手架按單項定額規定計算。
④層高在2.2m以內的技術層外墻腳手架按相應單項定額規定執行;
⑤施工現場需搭設高壓線防護架、金屬過道防護棚腳手架按單項定額規定執行;
⑥屋面坡度大于45°時,屋面基層、蓋瓦的腳手架費用應另行計算。
⑦為計算到建筑面積的室外柱、梁等,其高度超過3.6m時,應另按單項腳手架相應定額計算。
⑧地下室的綜合腳手架按檐高在12m以內的綜合腳手架相應定額乘以系數0.5執行。
⑨檐高20m以下采用懸挑腳手架的可計取懸挑腳手架增加費用,20m以上懸挑腳手架增加費已包括在腳手架超高材料增加費中。
2、 單項腳手架使用注意點
(1)除高壓線防護架外,本定額已按扣件式鋼管腳手架編制,實際施工中不論使用何種腳手架材料,均按本定額執行。
(2)因建筑物高度超過腳手架允許搭設高度,建筑物外型要求或工期要求,根據施工組織設計需采用型鋼懸挑腳手架時,除計算腳手架費用外,應計算外架子懸挑腳手架增加費。
(3)單層輕鋼廠房腳手架適用于單層輕鋼廠房鋼結構施工用腳手架,分鋼柱梁安裝腳手架、屋面瓦等水平結構安裝腳手架和墻板、門窗、雨棚、天溝等豎向結構安裝腳手架,不包括廠房內土建、裝飾工作腳手架,實際發生時另執行相關子目。
(4)外墻鑲(掛)貼腳手架定額適用于單獨外裝飾工程腳手架搭設。
(5)天棚、柱、梁、墻面不抹灰但滿批膩子時,腳手架執行同時抹灰腳手架。
(6)當結構施工搭設的電梯井腳手架延續至電梯設備安裝使用時,套用安裝用電梯井腳手架時應扣除定額中的人工及機械。
(7)建筑物外墻設計采用幕墻裝飾,不需要砌筑墻體,根據施工方案需搭設外圍防護腳手架的,且幕墻施工不利用外防護架,應按砌筑腳手架相應子目另計防護腳手架費。
3、超高腳手架材料增加費使用注意點
(1)本定額中腳手架是按建筑物檐高在20m以內編制的,檐高超過20m時應計算腳手架材料增加費。
(2)檐高超過20m腳手架材料增加費內容包括:腳手架使用周期延長攤銷費、腳手架加固。腳手架材料增加費包干使用,無論實際發生多少,均按本章執行,不調整。
(3)計算規則:
①綜合腳手架
建筑物檐高超過20m可計算腳手架材料增加費。建筑物檐高超過20m腳手架材料增加費以建筑物超過20m部分建筑面積計算。
②單項腳手架
建筑物檐高超過20m可計算腳手架材料增加費。建筑物檐高超過20m腳手架材料增加費同外墻腳手架計算規則,從設計室外地面起算。
2017-01-08 22:25:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看