-
自由度 2017-01-08 21:26:22 | 河北省 安裝 | 2523查看 2回答
設置于管徑的管道保溫人工系數需要乘1.3嗎
設置于管井間的管道保溫 人工需要乘1.3嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、設置于管井間的管道保溫 :管道安裝完,在管井內保溫的人工可以乘1.3;
2、設置于管井間的管道保溫 :管道帶保溫層的,管井內的人工不可以乘1.3。
第八冊“給排水、采暖、燃氣工程”
冊說明:
設置于管道間、管廊內的管道、閥件(閥門、過濾器、伸縮節、水表、熱量表等)、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.3。
2017-01-09 05:34:07
-
是的,設置于管徑的管道保溫人工系數需要乘1.3,那是難度增加人工費系數。
2017-01-08 22:12:34
-
給排水定額中有一條說明:“設置于管道間、管廊內的閥門、法蘭、支架人工乘以系數1.3”請問:寫字樓走廊頂部布置管道,屬于管廊內布置嗎?
-
消防水系統中定額說明中設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工系數乘以1.3
-
在管道井內的地漏需要換算乘系數1.3嗎?
“設置于管道間、管廊內的管道、閥件(閥門、過濾器、伸縮節、水表、熱量表等)、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.3。”定額上這么說。但是沒說地漏,不知道需要換算嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看