匿名用戶 2017-01-08 10:34:25 | 四川省 土建 | 1190查看 4回答
磚混結構中,斜屋面下墻面抹灰為什么會增加墻頂面抹灰面積?
我在廣聯達土建算量軟件中,在磚混結構斜屋面下布置的墻!在墻上布置的抹灰!查看工程量時軟件的工程量計算規則顯示抹灰工程量為原始抹灰面積加墻頂面抹灰面積!這是怎么回事?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在廣聯達土建算量軟件中,磚混結構斜屋面下布置的墻,在墻上布置的抹灰,查看工程量時軟件的工程量計算規則顯示抹灰工程量為原始抹灰面積加墻頂面抹灰面積,這就說明你的墻與屋面板沒有接觸,也就是墻沒有到頂。
2017-01-08 10:37:35
-
但是我的墻是布置到斜板下的梁底的!墻頂標高等于頂梁底標高!
2017-01-08 10:40:06
-
你好:你應該用平齊板功能使墻平齊板,梁。因為是斜屋面,墻頂標高也是不一樣。
2017-01-08 10:49:44
-
我想再問一下,斜屋面板挑出墻的部分的板底抹灰怎樣計算?
2017-01-08 11:27:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看