  • 一端與框架柱相連,另一端與梁相連的梁,次梁與框架柱相連處,箍筋按框架梁構造(箍筋加密)。

    一端與框架柱相連,另一端與梁相連的梁,與梁相連的一端按普通梁配,筋構造(箍筋不用加密)次梁與框架柱相連處,箍筋按框架梁構造(箍筋加密)。這樣的情況是怎么處理箍筋加密的?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好,有二種方法可以去試試,一種是樓上說的那個在原位標注中去修改,另一種就是13A10@100/200這種格式。

    2012-09-17 09:41:33 

  • 您好,可以在原位標注中去修改

    次梁

    2012-09-17 09:22:22 

  • 你好,這種情況建議按正常的輸入,計算匯總后,編輯鋼筋中修改左右加密區長度來調整

    2012-09-07 08:54:28 

  • 你也可以按這種格式輸入,也可在原位標注的表格里輸入此格式

    構造

    2012-09-07 09:47:07 