suyn2006 2017-01-01 11:36:14 | 北京市 安裝 | 8139查看 6回答
在電纜豎井中敷設的電纜和電線 需要穿管嗎?
在電纜豎井中敷設的電纜和電線 需要穿管嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在電纜豎井中敷設的電纜和電線 需要穿管嗎?
答:雖然問題都很怪,還是回答你一下。
在電纜豎井中敷設的電纜和電線 ,可以穿管敷設,可以沿橋架敷設,可以沿支架敷設,當然要看設計的要求才能決定。
2017-01-01 18:44:37
-
電纜豎井中的電纜都是要用橋架的吧,沒有穿管的
2017-01-01 12:20:10
-
電纜豎井中的電纜都是用橋架的
2017-01-01 12:47:26
-
需要穿橋架或電線管。一般電纜走橋架,如果燈具的線就穿線管
2017-01-01 14:37:17
-
電纜豎井中很少遇見穿管的,一般都是橋架敷設。希望能夠幫到你。
2017-01-02 01:44:10
-
在電纜豎井中敷設的電纜和電線 需要穿管嗎?
首先先電纜在明敷設時2米以下必須有外皮保護,也就是必須穿管或者是橋架敷設,那么電線也是一樣的,不允許裸露,當然一些特殊的線是可以的,比如護套線是可以的。那么電井中屬于特殊情況,電纜在電井中可以沿支架明敷設,也可以橋架敷設??梢圆挥么┕堋k娋€一般在電井中也需要保護,可以穿管敷設或者線槽敷設。
2017-01-02 09:28:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看