chang_gc 2016-12-24 09:18:43 | 廣東省 安裝 | 4169查看 4回答
消防報警按鈕,煙溫感,消火栓按鈕,模塊等設備的預留線是否應該計算
現(xiàn)在做消防報警工程結算,與甲方預算部的人在算不算預留線的問題上產生分歧。
問:在計算線材用量時,消防報警按鈕,煙溫感,消火栓按鈕,模塊等設備的預留線是否應該計算?
甲方預算部的人說安裝第二冊明確說明“燈具、明、暗開關、插座、按鈕等的預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算”,不給計算預留。
這個是不給算的依據(jù)嗎?我是這樣理解的,按鈕,煙溫感等安裝套用的是第七冊定額,而定額的子目含量里面更本就沒有給預留線。而第二冊燈具,開關,插座的安裝定額中子母含量里面是給了30CM預留線的。
求正解,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工料機沒有就要另外考慮。這里澄清兩個問題:消防電執(zhí)行電氣子目,不是說就有預留啦,是套管線的定額子目,設備還是套消防的,所以沒考慮預留就要增加。再就是這個材料不能綜合在其它里面,所以說另外計算是理所應當的?/p>
2016-12-24 10:26:40
-
在計算線材用量時,消防報警按鈕,煙溫感,消火栓按鈕,模塊等設備的預留線不計算。
預留線不計算,是在各個模塊安裝子目單價中綜合考慮的,不是顯示的預留線。
2016-12-24 09:22:26
-
你好,能請教一下為什么不能計算嗎
2016-12-24 09:30:28
-
在計算線材用量時,消防報警按鈕,煙溫感,消火栓按鈕,模塊等設備的預留線是不應單獨再計算,定額已經包含。
因為第七冊定額冊總說明中明確“第七冊定額沒有的均執(zhí)行第二冊《電氣設備安裝工程》相應定額”,所以應按安裝第二冊明確說明“燈具、明、暗開關、插座、按鈕等的預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算”,不給計算預留是合理的。
看第七冊定額冊說明:
2016-12-24 09:36:30