渁〆嘸瑺忲. 2016-12-13 15:47:53 | 湖南省 土建 | 4180查看 1回答
后澆帶加強筋布置的問題
您好,請教個鋼筋的問題,關于后澆帶加強筋的
在布置筏板后澆帶的時候,X方向與Y方向的后澆帶加強筋計算方式不一致,在X方向如果有墻計算后澆帶加強筋的時候軟件會自動扣除墻的厚度和周邊一定的范圍,Y方向的后澆帶即使有墻確也是按后澆帶的長度來計算鋼筋數量的,計算范圍不扣除墻體。
為什么軟件會怎么計算,是有文件規定的還是軟件計算的問題?
現在有2個問題請教
一、為什么X方向計算加強筋的時候要扣掉墻,Y方向計算的時候不扣掉墻,如果有文件規定的話請問下在哪可以看到這條
二、計算X方向后澆帶的時候,計算加強筋布筋范圍的時候扣除了墻體,軟件中是否可以看到計算公式,如果不可以那么軟件是按什么計算布筋范圍的,比如說10m寬的筏板, 中間有2道400寬的墻,后澆帶加強筋是C12-200這個布筋范圍是怎么計算的?是按10000-400*2(墻厚)-200*2(距邊的起步距離) 還是有及其他需要扣減的地方?按這個計算應該是44+1=45根,軟件計算結算只有43根,請解答下這個地方的差異在哪?最好有軟件版本的計算公式
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
網絡不好 重復了一個 ,這個怎么撤掉啊。。。 都不可以編輯了
2016-12-13 15:49:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看