板負筋問題
結構總說明中對于板有下面兩點要求 1 :板跨>3m時,在樓板面四角負筋長度范圍內的支座負筋間距加密至100 2:板跨>3.5M時,在板面中部無支座負筋的區域內配置鋼筋網片A6-200 ,鋼筋網片與板面負筋搭接長度為30D, 請問上述兩個問題該怎么處理
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算設置里把板的溫度筋 ,11 修改為 30D
2012-09-25 09:15:34
-
這就要根據其板的跨度布置鋼筋。搭接長度為30D,就要在工程設置中設置好
2012-09-24 22:30:35
-
我的理解 1:板跨>3米時,樓版面四個角的負筋間距100,只是四個角(兩個方向),中間間距不變。 2:板跨>3.5米時,意思是設置溫度筋的意思,防裂。
2012-09-24 22:31:19
-
每一條是板負筋間距加密,第二條是板增加溫度鋼筋。
2012-09-25 06:56:16