  • 連梁側面鋼筋錨固長度問題

    連梁側面鋼筋時N2C14,可是軟件里面只可以輸入2C14,N不能輸入,畫好之后計算發(fā)現連梁側面鋼筋的錨固長度是10d,應該是Lae,請問是怎么回事?

    問題補充:怎么把側面鋼筋設置成lae

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    連梁的錨固長度可以在計算設置中調整。

    2012-10-03 18:22:35 

  • 連梁的錨固長度可以在該梁自己的計算設置中調整。

    2012-10-03 19:00:39 

  • 連梁側面鋼筋時N2C14,可是軟件里面只可以輸入2C14,N不能輸入,畫好之后計算發(fā)現連梁側面鋼筋的錨固長度是10d,應該是Lae,請問是怎么回事? 在鋼筋軟件中,在側面縱筋欄內輸入2C14后,軟件默認生成為G2C14,然后你可以把G改成N即可。梁的側面縱筋錨固長度默認為15d,當側面縱筋為抗鈕時為Lae。

    連梁

    梁側面

    2012-10-03 19:46:16 

  • 你這個連梁不要用門窗洞下連梁定義,就用梁來定義,側面鋼筋是可以輸入N2C14這樣的格式的,只要輸入N字,就是抗扭鋼筋,它的錨固自然就加長了。

    2012-10-03 19:06:32 

  • 軟件都是設置好的錨固,沒有錯。

    2012-10-03 21:22:28 

  • 單獨修改這個構件的計算設置

    2012-10-03 18:49:55 