  • 腳手架

    我這是廣州增城市,室內3.6m以下就不套用腳手架嗎?如果層高是3.7m,室內是3.6m或者有吊頂天棚后就是2.86m就都不套天棚腳手架和墻柱面腳手架了嗎?如果室內天棚高是3.65m也是要套滿堂腳手架的嗎?有些超過3.6m高房間沒有天棚裝飾,但有墻面裝飾是不是就要套墻面腳手架了,墻面腳手架計量是算墻面裝飾面積還是建筑面積。為什么同事們都套的是天棚活動腳手架,且子目沒有*50%

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 超過1.5米都要套腳手架,3.65米可以套滿堂腳手架,但是其它的裝飾項目就不能再套腳手架了。

    2016-11-17 12:15:36 

  • 廣州增城市,室內3.6m以下就不套用腳手架;如果層高是3.7m,室內是3.6m或者有吊頂天棚后就是2.86m就都不套天棚腳手架 了;如果室內天棚高是3.65m也是要套滿堂腳手架的;有些超過3.6m高房間沒有天棚裝飾,但有墻面裝飾 是就要套里腳手架了,里腳手架建筑面積計算。

    下面是 廣東2010定額 關于腳手架 相關規定,你可以看一下:

    10、   天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。

    22.1.13  滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,

    房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。

    2016-11-17 16:37:35 