匿名用戶 2016-10-31 16:17:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 6445查看 2回答
請問這里需要在砌體墻里設置“砌體通徹筋和橫向短筋”,還是設置砌體加筋,還是兩者都要設置,應如何設置?
麻煩您給出具體的答案,到底應該如何設置?磚混結構,層高3m。 結構設計說明:構造柱與墻連接處應砌成馬牙槎,沿墻高每隔500mm,設2A6水平鋼筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片或A4點焊鋼筋網片,每邊深入墻內不宜小于1m,底部4層拉結鋼筋網片應沿墻體水平通長設置。構造柱與磚墻拉結做法詳見11G329-2第1-6到1-10頁。所有120墻均后砌,后砌隔墻沿墻高設2A6@500拉筋與承重墻或柱拉結,做法詳見11G329-2,第1-30頁。 我想設置砌體加筋,無法輸入橫向短筋和間距。想設置砌體通長筋,又不知如何設置,間距為多少?麻煩給出具體答案,并作說明,深表感謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2016-10-31 19:14:07
-
已采納
(磚混結構,層高3m。 結構設計說明:構造柱與墻連接處應砌成馬牙槎,沿墻高每隔500mm,設2A6水平鋼筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片或A4點焊鋼筋網片,每邊深入墻內不宜小于1m,底部4層拉結鋼筋網片應沿墻體水平通長設置。)
以上說明,是指的墻體沒砌500高,設置一道拉結筋,在構造柱與墻連接的位置,長度是一米,不是通長設置,在砌體加筋里面設置,拉結做法建圖集,構造柱與磚墻拉結做法詳見11G329-2第1-6到1-10頁??唇貓D
另外,說了,底部4層拉結筋通常設置,意思是,500一道,有4道是通長設置的,在墻體屬性里面設置,看截圖
此墻分別設置才好弄,供你參考
2016-10-31 19:10:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看