匿名用戶 2016-10-14 15:05:29 | 北京市 安裝 | 1085查看 2回答
通風工程量計算
請問風管檢查孔和風管測定孔的工程量如何計算?另外圖紙說明風管三通處設三通拉桿閥,而圖紙卻沒有布置,請問這三通拉桿閥還需要計入工程量嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問風管檢查孔和風管測定孔的工程量如何計算?
按照規范規定來計算工程量;
另外圖紙說明風管三通處設三通拉桿閥,而圖紙卻沒有布置,請問這三通拉桿閥還需要計入工程量嗎
圖紙沒有可以不計算。
2016-10-15 11:26:35
-
請問風管檢查孔和風管測定孔的工程量如何計算?
答:每個《系統》必須計算一個風管檢查孔、一個風量測定孔、一個溫度測定孔(僅空調風系統計算);注:一臺風機及所帶的所有風管為一個《系統》
另外圖紙說明風管三通處設三通拉桿閥,而圖紙卻沒有布置,請問這三通拉桿閥還需要計入工程量嗎
答:圖紙說明有的,必須計算。
2016-10-15 18:21:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看