-
匿名用戶 2016-09-29 13:07:06 | 廣東省 安裝算量GQI | 9935查看 4回答
接線盒電線預留長度
廣東13清單中說到接線盒的預留長度按0.15m考慮加入工程量,廣聯達安裝算量中沒有計算該部分預留的工程量,只計算了箱體半周長的預留,開關、燈具接線盒的預留在軟件怎么體現,計算規則設置也只有箱體的。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納開關、燈具接線盒的預留在軟件不能體現,開關、燈具的預留已包含在定額內;
2016-09-29 15:21:26
-
接線盒電線預留長度可以根據接線盒數量統一調整線的長度,每個接線盒預留0.15m,另外你可以看看接線盒定額子目是否考慮了導線預留量,如果考慮了就不另外計了。
2016-09-29 14:07:55
-
接線盒電線預留長度一般是不計算的,只計算配電箱電纜電線預留長度;接線盒的線預留長度在配線中計算長度。
2016-09-29 14:26:28
-
你好:定額中已經考慮上述預留工程量,不能單獨再計算了。
2016-09-29 15:05:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看