女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板 負筋 標注問題

    ,我這個默認的是標注尺寸為到支座外邊線 請問下板負筋 這種斷開的 兩跟 和 拉通的 是不是 有區別的 我自己畫的時候 是 兩個都按 支座外邊線 畫的 就 比拉通的那種 要 多算 梁那一部分, 我不知道 對不對~ 圖紙這種 我到底該把上下 拉通畫成整體 還是 畫 2個支座外邊線

    拉通

    板負筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    嚴格按圖紙設計繪制,切莫自作主張,鋼筋的配置是經過驗算確定的。該斷的就斷,該通常就通常。默認的是標注尺寸為到支座外邊線,如果符合圖紙,就不用修改了,如果不符合可以在設置里統一修改。

    2012-10-17 11:33:23 

  • 非拉通比拉通工程量肯定要多些,嚴格按圖紙設計執行,設計是拉通的就按拉通布置,設計是單邊的就按單邊布置。

    2012-10-17 10:40:06 

  • 根據圖上的鋼筋信息兩側鋼筋如果鋼筋級別、直徑相同可以按整體拉通布置,鋼筋圖紙也有不完善的表示,要自己判斷一下,除非梁兩側布置的負筋的鋼筋直徑不同;級別不同;兩側板跨相差過大;梁兩側鋼筋長度相差過大;梁兩側板的荷載不同;梁兩側板的標高不同等需要按圖紙分別按圖紙設計布置板負筋。

    2012-10-17 14:52:34 

  • 這必須要按圖紙的標注布置,斷開分別布置肯定結果會多一點的。

    2012-10-17 09:21:03 

  • 工程內所有的鋼筋信息都要是復合設計要求的。要根據設計要求來布置

    答疑解惑

    2012-10-17 09:32:32 

  • 兩個肯定是有區別的,分開畫多了兩個彎折長度,(按中心線布置,如果按外邊布置又多了梁上重疊布置部分長度。)一般是一根梁如果兩邊板標高一樣時能畫通就畫通布置。只在梁兩側板不在同一標高時才分開畫。

    2012-10-17 15:59:43 

  • 支持樓上說法

    2012-10-17 15:38:23 

  • 這個應該按圖紙設計的啊,圖紙上通畫就通長布置,不是就分別布置,主要依據圖紙,如果設計為通的(圖2),而你改為圖1,那鋼筋就多了

    2012-10-17 09:49:41 