  • 地下柱的腳手架包括地下室腳手架和基礎部分腳手架,那么一般施工是不是把基礎和地下室合起來做一個腳手架?

    基礎部分的柱子高低是1.7,地下室高度是4.3(沒有筏板,只有地面墊層),腳手架高度是1.7+4.3=6,還是說分開算,基礎的算基礎的,地下室算地下室的?(紅線是基礎和地下室分界線)

    分界線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該是分開計算。不過地下室外墻腳手架應該是算到基礎底。