小軒 2016-09-07 21:54:40 | 四川省 土建 | 12654查看 2回答
高壓旋噴樁的清單工程量
清單計價規范2013里面高壓旋噴樁的計算規則為“按設計圖示尺寸以樁長”計算,那高壓旋噴樁的清單工程量要不要加上設計樁頂標高以上超灌的后面要截去的0.3米樁呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納高壓旋噴樁的清單工程量不要加設計樁頂標高以上超灌的0.3米樁;清單下套定額子目時可以增加。
2016-09-08 07:36:13
-
已采納同意上樓的說法,清單工程量不用計算,定額工程量可以考慮上,因為這個超灌的0.3米不屬于設計樁長范圍內,是屬于施工方的措施范疇。
2016-09-08 09:23:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看