匿名用戶 2016-09-07 21:19:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 4回答
GGJ用CAD導入柱圖計算得鋼筋量總是不正確
如圖第一幅是標準答案的1F柱鋼筋圖,第二幅是我的1F柱鋼筋圖,每個柱子的鋼筋都和正確答案有一定偏差,導致最終的鋼筋量偏差很大,求高手指教! PS.我的流程是:CAD導圖——識別柱大樣(識別成功4個,但是提示說CAD尺寸標識或比例不一致)——識別柱(識別成功15個)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
那您有沒有核算一下,您的柱子的截面尺寸是否正確呢
看您的箍筋都是比標準的多的
還有您的計算設置是否正確,縱筋也多
2016-09-08 07:24:26
-
如圖第一幅是標準答案的1F柱鋼筋圖,第二幅是我的1F柱鋼筋圖,每個柱子的鋼筋都和正確答案有一定偏差,導致最終的鋼筋量偏差很大,求高手指教! PS.我的流程是:CAD導圖——識別柱大樣(識別成功4個,但是提示說CAD尺寸標識或比例不一致)——識別柱(識別成功15個)
你在CAD導圖時識別柱大樣時,應設置比例,然后正確識別柱才可以,如果識別不一致會造成截面變大箍筋增長所以量也會變大.
2016-09-08 07:33:30
-
單從工程量表很難判斷問題出在那里?不過細看的畫問題1、柱截面不同,標高不得而知。看箍筋也表示截面不同。建議:1、設計圖層不夠規范時盡量以識別建立構件然后逐構件編輯(檢查與修改)。2、手動定義構件。3、查看標高正確與否。4、計算設置按照設計要求修改(注意個別構件是否統一計算設置)
2016-09-08 08:05:24
-
首先檢查識別柱的截面、配筋、柱頂標高是否正確,其次在柱屬性里面檢查柱的保護層厚度,抗震等級是否正確。
2016-09-08 09:10:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看