  • 基礎設置為-2m,±0.00以下框架柱底標高

    廣聯達鋼筋算量軟件,樓層設置基礎層為-2m,在實際圖形輸入計算過程中,基礎柱子顯示的怎么是-4m呢?應該柱子底標高是基礎底標高-2m才對?。?p>基礎底

    基礎層

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你三維一下就知道了,是因為你的獨立基礎設置有問題,相對標高是要改為默認的0的不是-2,,你設置為-2再加上層高的2m,這樣基礎底標高就變成-4m了,柱也是相應的變化了

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    你要理解相對底標高的意思,這個不是絕對標高,他是說的相對于基礎層底的高度,本身他就是位于基礎底,這樣就是0的,如果是有二階臺,那么二階臺的相對底標高就是一階臺的高度 

     

    基礎底

     

    基礎層

     

     

    2016-09-06 22:27:06 

  • 答:基礎層,層底標高是-2,獨立基礎[相對底標高],你輸入-2。兩個負2,得數是-4米。

    2016-09-06 22:30:26 

  • 你好:廣聯達鋼筋算量軟件,樓層設置基礎層為-2m,在實際圖形輸入計算過程中,基礎柱子顯示的怎么是-4m呢?應該柱子底標高是基礎底標高-2m才對啊?

          因為你將獨立基礎單元中的相對底標高設置為了-2m,所以柱子的底標高為-2-2=-4m。注意相對底標高是相對你設置的基礎層底標高-2m,如果你的基礎底標高為-2m,那么相對底標高為0,如果獨立基礎為-3m,相對基礎底標高為-1m。

    答疑解惑

    2016-09-07 06:03:39 

  • 廣聯達鋼筋算量軟件,樓層設置基礎層為-2m,在實際圖形輸入計算過程中,基礎柱子顯示的怎么是-4m呢?應該柱子底標高是基礎底標高-2m才對?。?

    你把基礎定義時的相對底標高處不要輸入數字,軟件會自動填入的,相對底標高就是你在定義基礎時相對于基礎層底標高的數值,你在定義中輸入-2米,就變成了相對底標高-2再往下2米,就變成4米了,把相對底標高中的-2改為0或直接刪除不輸入即可改過來.

    廣聯達服務新干線

    2016-09-07 06:56:29 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看