匿名用戶 2016-09-06 22:20:20 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 2431查看 5回答
基礎設置為-2m,±0.00以下框架柱底標高
廣聯達鋼筋算量軟件,樓層設置基礎層為-2m,在實際圖形輸入計算過程中,基礎柱子顯示的怎么是-4m呢?應該柱子底標高是基礎底標高-2m才對?。?p>
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你三維一下就知道了,是因為你的獨立基礎設置有問題,相對標高是要改為默認的0的不是-2,,你設置為-2再加上層高的2m,這樣基礎底標高就變成-4m了,柱也是相應的變化了
你要理解相對底標高的意思,這個不是絕對標高,他是說的相對于基礎層底的高度,本身他就是位于基礎底,這樣就是0的,如果是有二階臺,那么二階臺的相對底標高就是一階臺的高度
2016-09-06 22:27:06
-
答:基礎層,層底標高是-2,獨立基礎[相對底標高],你輸入-2。兩個負2,得數是-4米。
2016-09-06 22:30:26
-
你好:廣聯達鋼筋算量軟件,樓層設置基礎層為-2m,在實際圖形輸入計算過程中,基礎柱子顯示的怎么是-4m呢?應該柱子底標高是基礎底標高-2m才對啊?
因為你將獨立基礎單元中的相對底標高設置為了-2m,所以柱子的底標高為-2-2=-4m。注意相對底標高是相對你設置的基礎層底標高-2m,如果你的基礎底標高為-2m,那么相對底標高為0,如果獨立基礎為-3m,相對基礎底標高為-1m。
2016-09-07 06:03:39
-
廣聯達鋼筋算量軟件,樓層設置基礎層為-2m,在實際圖形輸入計算過程中,基礎柱子顯示的怎么是-4m呢?應該柱子底標高是基礎底標高-2m才對?。?
你把基礎定義時的相對底標高處不要輸入數字,軟件會自動填入的,相對底標高就是你在定義基礎時相對于基礎層底標高的數值,你在定義中輸入-2米,就變成了相對底標高-2再往下2米,就變成4米了,把相對底標高中的-2改為0或直接刪除不輸入即可改過來.
2016-09-07 06:56:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看