Tonyy 2016-08-23 10:58:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 6回答
暗柱和剪力墻
如圖,是一個暗柱,是獨立的L型暗柱, 請問在這個暗柱里,要畫剪力墻嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
像您這種情況應該不是暗柱吧,暗柱顧名思義,必須是在墻里的才能稱之為暗柱,獨立的L型柱,應該是屬于框柱吧。
像下面這種情況是必須要畫的。
2016-08-24 11:46:25
-
要畫剪力墻的,,
這樣理解還是不對的,不能只看強的鋼筋的,還有導入圖形之后砼 、抹灰等的計算、板的鋼筋計算的啊
2016-08-23 11:24:19
-
樓上說的只是暗柱與暗柱之間連接的剪力墻畫法必須畫滿,如果畫不滿會導致剪力墻鋼筋無法彎折,從而錯誤的計算鋼筋量。而樓主說那個完全就是整個暗柱,所以在這里面不需要畫剪力墻。
2016-08-23 11:43:40
-
不要
2016-08-23 11:23:16
-
畫上去最好,應該在鋼筋軟件和土建算量軟件里,柱和墻相交會自動扣減,對于這一點來說,不畫也沒錯。但在你畫裝飾的時候,不封閉布房間就布不上。而且在定額里,暗柱套項也是按墻來組,所以,如果你在暗柱里把墻畫上去了,在從鋼筋導到土建算量軟件的時候,可以不用導暗柱。
2016-08-23 14:31:51
-
這種暗柱可以畫,也可以不畫剪力墻。
1.首先,我想這種暗柱圖紙上也沒標要畫剪力墻吧?畫的話也只能畫沒有鋼筋的剪力墻。
2.其次,樓上有些人叫話剪力墻的原因是為了方便鋼筋導圖形,因為如果不畫剪力墻,導圖形后暗柱是沒有工程量的需要墻柱轉換;如果在鋼筋里面畫了剪力墻,圖形里面就不用再墻柱轉換了
2016-08-23 17:36:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看