匿名用戶 2016-08-22 16:47:22 | 北京市 安裝 | 3478查看 2回答
低壓配電箱調試問題
低壓配電箱按回路進行調試??山M4-32等定額,還需要單獨在組送配電系統調試么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
低壓配電箱按回路進行調試??山M4-32等定額,還需要單獨在組送配電系統調試么?
答:不可以。送配電系統調試費是指進戶電源與主配電柜(或一排配電柜)之間的調試。
(另外,電氣調試沒有4-32這個子目,只有14-22、14-23的子目)
2016-08-23 07:34:58
-
低壓配電箱沒有可調試元件是不可以計算調試費的
2016-08-22 21:03:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看