rui 2016-08-18 17:47:20 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 4604查看 2回答
單邊標注板負筋錨入支座長度
在計算設置中已經設置了為la,但是查看鋼筋時發現取的只是“支座寬-支座保護層+設定彎折”,而且這樣取值比la小。難道是設置了彎折后就會這樣取值了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣是因為你的設置為負筋線長度了
追問(2016-08-18 18:01:24):關鍵是設計的負筋標注示意圖就是“負筋線長度”,我看同事的處理是改為“支座內邊線”,這樣看結果應該是對的,但和設計標注還是不一樣,感覺審計會不認可【不是的,圖紙設計既然是負筋線長度,你這樣就是對的,設置為支座內邊線是錯誤的,審計審查你的預算首先就會看你的設置是否和圖紙設計相同的,不相同的肯定會給你調整的】2016-08-18 17:57:41
-
你好:你在單邊標注位置錯誤。那你就要同設計溝通單邊標注位置為支座內邊線,是的軟件因為長度已定不能滿足。
2016-08-18 18:05:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看