剪力墻鋼筋問題
問題一:圖中圈出的c14-200 是什么鋼筋; 問題二:剪力墻中伸入污水池底板的鋼筋怎么設置 問題三:圖中右邊綠色箭頭處的 底板鋼筋支架的鋼筋與底板的雙層雙向分布筋(c16-200)有沖突嗎 ?這個支架鋼筋又應該如何設置
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
截的圖咋不顯示呢。
2016-08-18 21:07:27
-
問題一:圖中圈出的c14-200 是什么鋼筋;問題二:剪力墻中伸入污水池底板的鋼筋怎么設置問題三:圖中右邊綠色箭頭處的 底板鋼筋支架的鋼筋與底板的雙層雙向分布筋(c16-200)有沖突嗎 ?這個支架鋼筋又應該如何設置
你截圖圖片不顯示,一.你圖中圈出的C14-200是否是位于底部的半截鋼筋,如果是,你在定義剪力墻時其他屬性中的其他鋼筋里輸入鋼筋信息及選擇圖形,在類型中選擇為垂直加強筋.二,剪力墻中伸入污水池底板的鋼筋,可以在計算節(jié)點中設置,把剪力墻的底標高一般設置為基礎頂標高即可.三.底板鋼筋支架與雙層雙向分布筋,只要計算好保護層及它支架位置,一般是可以的.
2016-08-19 06:53:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看