  • 在鋼筋算量中,這段剪力墻的長度(軟件提示墻超長2.0倍)應如何處理

    經檢查后軟件提示圖中這段剪力墻的長度水平鋼筋超長2.0倍,我看圖中并沒有超長,為什么鋼筋計算時會提示有超長出現,應如何處理?請教高手,謝謝

    鋼筋超長

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納


    原因分析:剪力墻端頭有連梁,連梁屬性里沒有輸入側面鋼筋,剪力墻的水平鋼筋會通過連梁,充當連梁側面鋼筋,從而長度超過剪力墻自身的2倍或5倍。或者是剪力墻的端頭是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,導致剪力墻的水平鋼筋計算的時候超出圖元的2倍或5倍
    解決方案:檢查下計算沒有問題,這項提示不影響工程,如果不需要這個提示時,點擊工具--選項--其它--計算時校驗鋼筋長度,當長度大于8米且大于線性構件自身長度的2倍或5倍時給出提示,這項設置的對勾去掉,點擊確定即可。