  • 帶型窗構造柱的問題

    大家好! 請教一下2個問題 : 1--在帶型窗上面(1號位置))做構造柱不? 2--按照說明這里需要做圈梁, 那么已經有過梁了, 圈梁不再做考慮, 是嗎?

    帶型窗

    梁縱筋

    問題補充:還有第3個問題: 過梁與暗柱相連, 預埋件鋼筋錨固長度按梁縱筋的錨固長度計算?(說明中沒有大樣圖)

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    大家好! 請教一下2個問題 : 1--在帶型窗上面(1號位置))做構造柱不? 【要的,看下圖工程實例】 2--按照說明這里需要做圈梁, 那么已經有過梁了, 圈梁不再做考慮, 是嗎?【是的,二者選擇其一,不能重復布置】

    2016-08-13 16:08:27 

  • 答疑解惑

    您這里窗臺位置設置構造柱就對了,不要在窗上也布置構造柱

    廣聯達服務新干線

    您這里是說,墻體高度超過4米的時候,在墻體的半高處,設置全廠貫通的水平系梁的,是墻體的通長的

    與您的過梁無關的,您墻體有多長,那么您的水平系梁就有多長



    2016-08-13 14:42:08 

  • :1--在帶型窗上面(1號位置))做構造柱不? 【1號位置窗的上面沒有構造柱,只在窗的下面有構造柱】2--按照說明這里需要做圈梁, 那么已經有過梁了, 圈梁不再做考慮, 是嗎?【有水平系梁的時候首先要考慮水平系梁,水平系梁在有窗的位置可以設置到窗的上部,兼過梁的,這樣就不需要布置過梁了】

    還有第3個問題: 過梁與暗柱相連, 預埋件鋼筋錨固長度按梁縱筋的錨固長度計算?【不按梁的錨固長度計算】

    2016-08-13 14:51:31 