匿名用戶 2016-08-10 10:38:25 | 河北省 安裝 | 3258查看 3回答
配電柜到兩個配電箱怎么配電纜
系統圖中配柜中一路線到多個配電箱,配電箱之間的電纜是配電柜到配電箱各身獨立線路,還是配電柜到首個配電箱,各配電箱之間串聯呢,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現在一般都是主電纜到頂,分支電纜用T接箱或T接端子引出
T接箱大小一般是250*300*140,套用接線箱子目就可以
下面的圖片是T接箱
下面的是T接端子
2016-08-10 22:13:30
-
系統圖中配柜中一路線到多個配電箱,配電柜到首個配電箱,各配電箱之間串聯,但圖紙這種做法存在電纜的浪費,我認為應該由配電柜出來一根電纜直接到末端配電箱,由主電纜與配電箱做T接接至配電箱,此段電纜可根據配電箱負荷用較小規格電纜連接即可。
2016-08-10 11:20:09
-
配電柜到兩個配電箱怎么配電纜
2016-08-10 11:36:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看