1290392422@qq.com 2016-08-03 17:12:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5895查看 2回答
梁抗震等級的設置
如圖所示梁,兩跨,抗震等級為三級,粗實線部分抗震等級為一級,在鋼筋抽樣中怎么設置呢?我設置的時候整根梁的抗震等級就都變了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;先按一級設置并布置梁,然后匯總計算,編輯其中是三級的那段的錨固長度,然后鎖定。
2016-08-03 21:48:34
-
設置的時候應該是整根梁的抗震等級相同的。
2016-08-03 18:09:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看