蘇Mister 2016-07-29 21:54:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3457查看 2回答
梁集中標注與原位標注箍筋
老師們再幫忙結合上面圖示箍筋標注理解下設計說明中的這句話嘛:6.圖中“%%130(%%132)d1@xx(n)/%%130(%%132)d2@xx(n)”用于框架梁或次梁的一跨被其上的次梁分為三段時的箍筋標注,其箍筋設置范圍如圖一所示.??如何在軟件里參照圖一說明處理圖B中的集中標注箍筋和圖C中的原位箍筋標注更正確合適呢?我相信廣粉都在觀望,非常感謝?。?p>
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:KL33的箍筋在梁的原位標注里這樣輸入:C10-100(4)[2234-柱邊+次梁寬度];C8-200(4)[2291];C10-100(4)[次梁寬+2225-柱邊]
KL13箍筋的輸入方法同KL33,只是箍筋是兩肢箍了。
2016-07-30 07:21:03
-
1設計說明的解釋,該梁加密區長度=max【101圖集加密區長度,主梁支座到次梁內側】,圖B中設置如下,圖C設置同理
2016-07-30 09:08:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看