hjj 2012-10-28 22:03:27 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2181查看 12回答
廣聯達鋼筋軟件梁中間支座鋼筋問題計算錯誤
在用GGJ2009或者GGJ2013算量時都遇到了同樣的問題:例如:梁集中標注為KL1 (3)900*500 C?8@100/300(6), 6C18;9C18 ,原位標注為上部鋼筋:一跨右支座和二跨左支座均為6C18+11C22,下部鋼筋:第一跨和第二跨均為13C18,支座為柱,柱截面600*600活著600*1600或者1600*1600都可以,第一跨凈跨8400第二跨凈跨7800第三跨任意,,由此計算的出來的一二跨的中間支座11C22鋼筋本來不應該斷開的,但軟件計算后,有兩根鋼筋斷開了各自錨固,不管是設置成屋面梁還是樓面梁,均有兩根鋼筋斷開,修改梁的搭接方式沒有改變,是軟件問題還是設置問題,,見三維圖問題補充:把支座鋼筋調整為4C22后計算正確
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我設置顯示沒有錨固,是通的,但是。。。。
2012-10-28 22:48:11
-
這個應該是鋼筋間距的判斷問題,你500的截面,11根22的鋼筋,500-2*30=440; 440-11*22=198,除10為19.8,小于22且小于25,因此要留空了。440-9*22=242/8=30,大于22且大于25,440-10*22=220/9=24,大于22但小于25,只有錨固兩根合適了。
2012-10-29 08:55:00
-
您好!您說的:“一跨右支座和二跨左支座均為6C18+11C22,下部鋼筋:第一跨和第二跨均為13C18,支座為柱,柱截面600*600活著600*1600或者1600*1600都可以,第一跨凈跨8400第二跨凈跨7800第三跨任意,,由此計算的出來的一二跨的中間支座11C22鋼筋本來不應該斷開的” 11C22是支座鋼筋,它在上面一層的長度為凈跨長的1/3,不是通長的,怎么會是您說的“本來不應該斷開”呢,您再好好看一下。
2012-10-30 09:08:56
-
兩邊截面設置讓他一樣 就好了
2012-10-29 08:13:08
-
你按圖紙要求設置輸入就應該不會出現大的問題
2012-10-29 08:53:04
-
只要你按圖紙要求在原位標注表格輸入正確,軟件應該計算沒問題。 在檢查一遍是否在原位標注輸入的支座鋼筋信息不對,應該輸入6C18+11C22,這樣就沒問題
2012-10-29 09:00:07
-
軟件沒有問題,應該是設置的錯誤,對著圖紙仔細看看。。
2012-10-29 09:07:34
-
。。。。。。。。。。。。。。
2012-10-28 22:27:29
-
軟件是嚴格按照原位標注優先的計算順序設計的!
2012-10-29 09:18:31
-
嚴重同意;夏日清風的答復
2012-10-29 09:04:17
-
你的鋼筋節點設置選的什么方式啊
2012-10-29 09:04:36
-
你只要鋼筋輸入準確,軟件是沒有問題的。
2012-10-29 10:06:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看