Mary 2016-06-18 15:14:03 | 北京市 其他專業 | 2406查看 1回答
2012定額市政部分挖溝槽土方,關于兩條管線同時施工,間距小于兩米,土方量計算問題
如兩根管子間距1米(直徑300mm和100mm)那么管子的結構寬=0.1+0.3+1=1.4m,按結構寬大于1米,工作取0.7,挖深1.5m,一米挖方應為3.2*1.5*1=4.8m3,按定額合槽算=(1.8+1.65)*0.9=3.1m3,每米減少1.7m3,要是這樣怎么辦呀,審計堅持按定額算
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
單側工作面0.7,二側應該是1.4,1.4工件面加1.4的結構寬應該是2.8,你的3.2*1.5*1=4.8是如何來的。
按正常情況合槽土方一不應該少,你這里土方合槽后少的原因是二根管間距太大,管間距一般是指中心至中心??茨愕膱D上是如何標的,如果圖上標的是管凈距1米就可以不按合槽計算
2016-06-18 18:06:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看