匿名用戶 2016-06-05 11:26:37 | 河北省 安裝 | 6303查看 6回答
地暖主管到分集水器之間埋地PERT DE25管套地暖敷設管道還是熱熔管道
個人認為套熱熔,但是可以調整管件含量,因為從實際施工上來講,要比地暖管敷設難度高的多,而且比PPR管施工難度也大,因為敷設之前要把管道拉直,固定,必須要兩個人配合才行,而地暖盤管就簡單多了,一個人足夠,而且快。我現在就是想問問大家有沒有文件說明一類的東西。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
地暖主管到分集水器之間埋地PERT DE25管,套地暖敷設管道。
因為這一部分管道屬于地暖敷設管道,至于你分析的熱熔管道與地暖管道敷設的難易程度是管道敷設的問題,但選擇定額必須首先確定管道屬于那種類型的管道,屬于地暖管道就應選擇地暖管道相應定額。
2016-06-05 11:29:58
-
已采納
地暖主管到分集水器之間埋地PERT DE25管套地暖敷設管道還是熱熔管道 ,個人認為套熱熔,但是可以調整管件含量,因為從實際施工上來講,要比地暖管敷設難度高的多,而且比PPR管施工難度也大,因為敷設之前要把管道拉直,固定,必須要兩個人配合才行,而地暖盤管就簡單多了,一個人足夠,而且快。是沒有文件說明一類的東西的,就按你所做的套定額就行了。
2016-06-05 11:29:45
-
已采納
你好,采暖干管到集分水器之間的管道應該套給排水塑料管熱熔子目,因為這不屬于地暖盤管范疇。
集分水器下口的盤管要套用地暖盤管子目。這個應該很好區分,說明文件之類的東西沒有,這也不用文件說明,圖紙在那擺著。采暖干管和地暖盤管應該很好區分
2016-06-05 14:46:30
-
已采納地暖主管到分集水器之間埋地PERT DE25管應該套熱熔管道,因為?span style="font-family:宋體, Verdana, Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;line-height:24px;background-color:#FFFFFF;">分集水器后才是真正的聲明管道。
2016-06-05 14:38:46
-
已采納地暖主管到分集水器之間埋地PERT DE25管,雖然也是埋地的PERT管,但只能套熱熔管道子目,不能套地暖敷設管道子目。地暖管道從集水器的進水管算起、分水器的出水管算起。
2016-06-05 16:01:44
-
2016-06-05 11:32:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看