匿名用戶 2016-05-31 17:55:59 | 北京市 其他專業 | 1321查看 4回答
管道支架問題
這是北京定額的支架用量參考表,我們這邊是用給水管都是有保溫的,是否可以參考定額的參考表,排水管也是保溫的,鑄鐵管和鍍鋅管都有,也有保溫,這個表里沒有鍍鋅管。如果這個表不能用,有什么標準可以參考?麻煩大家幫下?p>
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
北京定額的支架用量參考表是可以參考使用的,鑄鐵管和鍍鋅管都有保溫的可以參考定額的參考表采暖、空調水中的保溫管道支架重量,因為支架北京定額給出的支架重量是參考,如果實際與參考值出入較大可以按實際計算。
2016-05-31 18:45:04
-
北京定額的支架用量參考表,是按照《華北標》圖集測定的,如果設計給出的圖集是華北標圖集的話,是可以采用的;如果設計給出的圖集不是華北標圖集,可以按設計給出的圖集測算出相應的數據。
另外,排水管常態情況下管內是空氣,是不需要保溫;
鋼管包含鍍鋅鋼管、焊接鋼管,不是你說的沒有鍍鋅鋼管的數據。
表中最后的鍍鋅鋼管,適用于噴淋鍍鋅鋼管,不是排水管。不要給誤導了。
2016-05-31 20:02:16
-
上圖,北京定額的支架用量參考表,我們這邊是用給水管都是有保溫的,可以參考定額的參考表,排水管也是保溫的,鑄鐵管和鍍鋅管都有,也有保溫,這個表里沒有鍍鋅管。如果這個表不能用,按施工圖要求標準圖計算。
2016-06-01 06:05:32
-
管道支架北京定額里面給了這個參考表,那就參考這個做吧。
一般管道支架大家計算也是估算,沒有準確到按圖紙標注一個個去數。
排水管很少做保溫的,你可以仔細看看你們的參考表。
2016-05-31 18:02:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看