匿名用戶 2016-05-26 11:33:04 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1879查看 2回答
砌體加固與植筋的套價問題
您好! 現在有個問題向您請教下,在海南的項目,竣工圖說明:砌體與混凝土墻及柱沿高度方向設置Φ6@500的拉結筋; 我現在是做結算審核,是按海南定額3-98子目砌體鋼筋加固計取,乙方說實際現場是按植筋施工的,應該按植筋套價,但是又拿不出相關資料證明為植筋施工。 是否要套用植筋,必須在施工方案中提出由甲方批復后就可以按此方案計算,否則應是按砌體加筋預埋計算砌體加筋??謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
砌體與混凝土墻及柱沿高度方向設置Φ6@500的拉結筋; 我現在是做結算審核,是按海南定額3-98子目砌體鋼筋加固計取,乙方說實際現場是按植筋施工的,應該按植筋套價,但是又拿不出相關資料證明為植筋施工。 是否要套用植筋,必須在施工方案中提出由甲方批復后就可以按此方案計算,否則應是按砌體加筋預埋計算砌體加筋??
砌體與混凝土墻及柱沿高度方向設置Φ6@500的拉結筋,按海南3-98子目砌體鋼筋加固計取,不用套植筋,如果乙方有甲方批復的施工方案時可以套用植筋.沒有這樣的方案時只能套用砌體加筋.
2016-05-26 16:53:56
-
已采納
根據您的描述情況:我以為:1、設計給出的砌體墻與柱或剪力墻聯接在其高度范圍(自下而上)A6@500設置拉結筋(其目的解決整體性)。關鍵是主體施工期間設計和規范要求應甩筋的(這樣施工很不方便快捷,所以一般不做),后期肯定是植筋解決。好了這樣甲方或監理抓住理(上帝嗎隨意處理了),問題是看看獲批的施工組織設計方案必須明確的(否則扯皮)。該地區定額3-98雖然有子目,但你必須根據實際施工現實(比如提供照片等證據相符才行)。如果沒甩筋只能按照植筋處理(尊重事實)
提醒:砌體還應存在通長筋2A6@500
2016-05-26 17:27:23