回憶很傷 2016-05-24 10:56:36 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 711查看 3回答
廣聯達鋼筋算量
識別原位標注后,發現梁不與柱子平齊,于是我用了單對齊,但是單對齊后是整條梁都單對齊。從而把這條梁的某一跨又弄不對齊了(原來是與柱子對齊的)。這該怎么辦?是否可以把該梁打斷,一跨一跨的單對齊呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不需要打斷,只要原位標注輸入各跨的距左邊距離數據就可以偏移了。
該偏多少要看圖紙計算出來的呀。
看你的施工藍圖呀
2016-05-24 10:59:50
-
也可以打斷 單對齊之后再合并也可以啊
2016-05-24 11:14:22
-
可以在重新對梁進行原位標注識別,在梁跨的相應位置輸入偏移值。
“問題是不知道該偏多少?”不知道就要刪除后重新布置,主要是在知道柱的偏移。
2016-05-24 11:00:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看