  • 火災自動報警線管問題

    如圖?;馂?zāi)自動報警中天花線管至離地1.5m的消火栓按扭的線管是一下一上再至手動報警按鈕一下一上兩根管嗎。還是只有一根呢,做預算的時候如何計算
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 火災自動報警中天花線管至離地1.5m的消火栓按扭的線管是一根管。做預算的時候按一根計算。

    2016-05-20 11:01:39 

  • 你好,2根立管,但是這2根立管并不是一上一下。

    而是從頂板引不同的線到消防器具。

    比如消火栓氣泵按鈕,就接信號線,就一根立管,不需要在上返

    手報,需要接信號線和電話線,需要分別穿管引下,所以是2根立管。

    補充一下,有些現場施工 信號線跟電話線就預埋了一根立管,所以穿線就要穿在一起,

    規范上是不允許的,但是實際施工調試,并沒有出現干擾的情況。

    預算方面按圖紙計算,就要分別穿管考慮了。

    2016-05-20 11:07:54 