圖上板配筋只有一根跨板受力筋
LB11板上只有Y方向上的N8(A8@150)跨板受力筋。 本頁說明中:圖中凡未鋼筋的小跨度板支座負筋和底筋按A8@180構造配筋,面筋伸入板長度為短跨L/4(當短跨L<1500M時,則拉通)。 總說明:?jiǎn)蜗虬宓捉罘植冀罴皢蜗虬?、雙向板支座負筋的分布筋,除結構平面圖注明外均為A8@200. 問:1.圖中板BL11配筋怎么配筋,2跨板受力筋N8是面筋還是附加筋,3什么情況下用A8@180,什么情況下是A8@200?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、圖中板BL11配筋怎么配筋,板LB11底筋按A8@180 xy方向布置(圖中凡未鋼筋的小跨度板支座負筋和底筋按A8@180構造配筋)。2、跨板受力筋N8是面筋還是附加筋。是面筋(跨板負筋)。3、跨度<1500m,圖中凡未鋼筋的小跨度板支座負筋和底筋按A8@180構造配筋。跨度>1500m,A8@200是分布筋,與支座負筋成XY方向布置。
2016-05-18 10:30:49
-
如果說是怎么配置,你就要根據設計說明進行配置,在這也看不出它的具體尺寸,怎么能夠知道它尺寸呢?只能說有可能是“A8-200”鋼筋,因為饲沒有標注的板塊。
2016-05-17 11:26:53