匿名用戶 2016-04-29 11:42:31 | 北京市 計價軟件GCCP | 2387查看 2回答
北京2012定額,市政管道工程中,保溫接頭費用
大于DN150的預制保溫管,現場接頭費用,該不該記取呢?定額中有相應的定額子目,可是在說明時,定額中有這樣一段話(預制保溫鋼管及預制保溫管件安裝的接口處現場保溫費用計入相應材料費內。)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從定額說明看,大于DN150的預制保溫管,現場接頭費用不該再記?。ㄕf明定額已經綜合考慮了接頭的安裝費用),僅計入保溫材料費即可。
2016-04-29 12:24:59
-
大于DN150的預制保溫管,現場接頭費用,該不該記取呢?
答:管道安裝的焊接(現場接頭)費用就是現場接頭費用;管件安裝的焊接(現場接頭)費用就是現場接頭費用;不需要另外記取。
定額中有相應的定額子目,可是在說明時,定額中有這樣一段話(預制保溫鋼管及預制保溫管件安裝的接口處現場保溫費用計入相應材料費內。)
答:市政工程預制保溫管(DN150以外)現場接頭保溫的費用含在保溫材料費用中;給排水工程室外預制保溫管(DN150以內)現場接頭保溫的費用(套相應子目)另行計算。
2016-04-30 07:17:42