吳工 2016-04-27 20:55:06 | 廣東省 土建 | 2557查看 1回答
筏板面筋與集水坑側壁鋼筋不同
如圖,坑的側壁豎向鋼筋是B12-150,經查看鋼筋三維,筏板的面筋是B10-150,筏板的面筋伸入坑壁底后彎折,請問如何修改
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
下面是昨天對你同一個問題的解釋:
一、如果是你定義,是要用剪力墻代替集水井壁,因集水壁頂有3C16的壓墻鋼筋,剪力墻屬性中的壓墻筋也不好輸入,因增加的壓墻計算后,它是不會扣減相應的水平鋼筋,建議用暗梁代替,但暗梁的高度定額小于水平筋的間距,集水井底就可以用筏板或板代替,對于集水井下邊角有不同規格的鋼筋,軟件就還無法直接定義處理,這也只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中插入一計算,并對前面計算的水平鋼筋數量調減,最后還要點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算后就可以保存住被調整的信息。
二、下面是以前對暗梁與壓墻筋的解釋,針對上面的解釋做一下補充:
這樣的4c12-200鋼筋,應該用暗梁定義布置,并按設計要求布置大剪力墻底側加設置暗梁高,但布置暗梁后剪力墻的水平在暗梁范圍內是不計算,圖片1;這樣暗梁頂和底的鋼筋就要按剪力墻的水平鋼筋設置,圖片2假設是C14,設置的4c12在暗梁屬性的側面鋼筋中輸入。
“請問可以說說為什么要用暗梁來布置嗎?”只能是這樣設置計算的鋼筋才合適,如果你是用壓墻筋計算與剪力墻水平鋼筋是不會考慮扣減,只能是多計算了鋼筋。
2016-04-28 10:23:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看