火災自動報警與聯動控制系統圖的線路問題
才剛接觸火災自動報警與聯動控制,有很多問題需要了解。系統圖中,地下室中各種線路是一根線路控制幾個防火區,還是第個分區單獨一根線路連接控制器。看這圖,其中的多線控制線是不是每個模塊單獨一條線路連接控制盤。請賜教。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
火災自動報警與聯動控制系統圖的線路問題
才剛接觸火災自動報警與聯動控制,有很多問題需要了解。系統圖中,地下室中各種線路是一根線路控制幾個防火區,還是第個分區單獨一根線路連接控制器??催@圖,其中的多線控制線是不是每個模塊單獨一條線路連接控制盤。請賜教。
回復:火災報警現在都是總線制,總線聯動的需要一根線路就可以了,比如信號線、電源線接模塊進行聯動。多線聯動是指從聯動控制器或者多線盤的手動強啟線,直接控制設備的,是點對點、一根電纜一個設備。
2016-04-20 10:33:09