  • 本層露出長度+計算設置中不變截面柱縱筋的下錨固

    這個是怎么算的,什么情況需要去算。我1~4層的KZ5截面都一樣,1~3的縱筋都不同,3和4的一樣。看網上有人說配筋不一樣才會算,但是我軟件算出來的為什么是配筋一樣的才有算。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你說的還真有點不好理解。下面就設置計算的結果給你簡單的通000報一下,圖片1是上下縱筋規格是一樣的,那么實際上它計算的結果就是層高;圖片2縱筋均小一下層的規格,那么相對來說鋼筋會短一點,因扣減上下鋼筋錨固入本層的長度;圖片3縱筋均是大于上下層的規則,那么它計算的結果是會長,因它需要錨固入下層和上層。

    不同的計算要求,這也是可以在工程設置或屬性中進行調整設置。

     