BIM安裝算量2015,給水立管怎么生成?
問題一:給水管系統圖如下,因為給水立管有變徑,那么我應該怎么設置樓層?我的理解是這樣子分:首層、2-4層、5、6、7-8、9-12、13。這樣子分對嗎? 問題二:按照我的理解2-4層的立管起點、重點標高怎么設置?我設置的是 起點標高:層底標高-1.493。 終點標高:層頂標高-1.493。 但是出來的管是下面那張圖那樣子的,為什么會出現這種情況呀?是不是我設置的標高不對?怎樣才是正確的? 其他樓層的立管標高應該怎么布? 求高手指點,小妹在此謝過。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣的情況是下部立管的上標高或上部立管的下標高其中有一段是低于層高(下段)或高于層高(上段)。調整好就應該OK,做立管時可以在首層中建起,同一管徑的立管一次按系統圖所標的上下標高設置完成,變徑時再設置好下標高與下段管的上標高同就能無縫連接。
2016-03-17 16:23:13
-
立管可以在底層統一設置好這樣就不會有重疊或漏畫
2016-03-18 10:24:47
-
所有立管均設在系統圖內來布設,位置可以放在任何一層。立管不需要在每一層去設置。否則放在一層的立管與放在二層的立管是同一個構件,這樣當CAD圖不準確的話,統計的立管長度是兩根立管