王子慕 2016-03-12 22:33:44 | 北京市 其他專業 | 1340查看 2回答
架空線用做電纜試驗嗎
就是用套第十四章的電纜耐壓,局放試驗嗎?普通 的10KV ZR-YJY22-10KV-3*150電纜,耐壓局放都做嗎?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:ZR-YJY22-10KV-3*150是高壓電纜,耐壓局放都必須做。但是否要單獨套耐壓等的定額子目,要根據現場的情況確定,做系統調試就包括了電纜的試驗內容,如沒有系統調試就要計算相應的電纜試驗內容。
2016-03-13 08:11:04
-
普通 的10KV ZR-YJY22-10KV-3*150電纜,耐壓局放必須做。
2016-03-13 06:57:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看