匿名用戶 2016-02-25 14:50:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1653查看 3回答
廣聯達柱與柱之間節點
在鋼筋算量軟件中,KZ與KZ之間連接的節點繪圖時,是畫成柱還是墻,另外節點中還有箍筋與KZ相連,如何把箍筋畫進去呢。是把3個構件結合成一體為一個新構件問題補充:第二幅圖就是第一幅圖的節點圖,像這樣的中間的節點有箍筋掛在兩邊的框架柱上,假如3個構件分別定義,能把箍筋畫進兩邊的框架柱里去嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2016-02-25 19:55:03
-
第一個就是你把都畫成柱吧
第二個就是這個在上面的柱的配筋中布置好
利用編輯截面
2016-02-25 15:01:14
-
在鋼筋算量軟件中,KZ與KZ之間連接的節點繪圖時,是畫成柱還是墻,另外節點中還有箍筋與KZ相連,如何把箍筋畫進去呢。是把3個構件結合成一體為一個新構件
在鋼筋算量軟件中,KZ與KZ之間連接的節點繪圖時,直接畫成柱,把這兩個柱和之間部分用一個柱來定義,在截面編輯中選擇是,然后按兩個柱和中間部分在截面編輯中畫出截面,然后在配筋中分別用縱筋箍筋畫出鋼筋,把它們做為一個柱來編輯畫圖.
2016-02-25 15:37:44
-
柱節點區箍筋 與 非加密區 支數不同怎么設置
柱 箍筋6*6 的 但是節點去箍筋 括號內標(7*7) 不知道怎么設置
-
軟件中暗柱縱筋計算問題?節點高與樓板厚度不相符
為什么軟件計算伸入下層節點高度是500呢,下一層頂板厚度明明是120厚,如圖計算公式問題補充:此處無L,只是板和暗柱,