236***@qq.com 2016-02-24 13:19:59 | 北京市 安裝 | 1635查看 2回答
北京01定額,地采暖管套用定額6-84含一次水壓試驗,具體指的是什么?
清單描述為1.安裝部位:室內2.輸送介質:采暖3.材質:PERT耐熱聚乙烯管4.型號、規格:De20 5.管道壓力試驗.及水沖洗:達到驗收標準,若套用6-84定額,定額工作內容為”場內搬運、檢查及清掃管材、剪管、調直、管道排布、綁扎、固定、與分集水器連接,一次水壓試驗,配合地面澆注。“請問這”一次水壓試驗“具體指的是什么,如果按照清單描述,還需要再套定額14-1 液壓管道液壓試驗嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、“請問這”一次水壓試驗“具體指的是什么,
答:地暖塑料管敷設完,必須做“一次水壓試驗”,合格后才能打混凝土墊層。所有管道施工完畢后,全部參與打壓(二次水壓試驗),合格后才能交工。
二、如果按照清單描述,還需要再套定額14-1 液壓管道液壓試驗嗎?
答:應該計算二次水壓試驗的費用(套定額子目14-1)。
2016-02-24 17:12:31
-
北京01定額,地采暖管套用定額6-84含一次水壓試驗,具體指的是混凝土填充層施工前打壓,還需要再套定額14-1 液壓管道液壓試驗,因為如骨混牧填?,一般要?次打壓,混凝土澆筑前后。
2016-02-24 15:50:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看